MartInДата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:11 | Сообщение # 1
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Подскажите пожалуйста! У нас на предприятии в 2004 году установили газоанализаторы типа ДАХ H2S 40 ( на сероводород) производства "Аналитприбор". Эксплуатационный срок службы данных приборов еще не истек, но они сняты с реестра, завод изготовитель снял с производства и заменил на ДАХ-М (модифицированный). Как продлить жизнедеятельность данного прибора, заменив только первичники и у кого поверить в республике Казахстан если вторичник оставить (действующий сертифицированный и сочетающийся по всем параметрам к ДАХам-М) БПС-21.

Автор вопроса: СЭР


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:26 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Здравствуйте.
Во-первых, то что срок действия свидетельства утверждения типа измерения на старые модели ДАХ "Аналитприбор" не продлевает не означает, что вы не можете их поверять. Ваши приборы были выпущены в 2004 году, в 2004 году они были в реестре СИ и на них была методика поверки - вот по этой методике (она есть в инструкции по эксплуатации на ДАХ) и поверяйте ваши приборы. Это нормальная и законная практика для старых типов приборов, иначе все старые приборы сразу же бы оказывались вне закона, как только производитель переходил бы на выпуск новых моделей. Ведь никто не будет тратиться на метрологическую поддержку снятых с производства приборов.
Где поверить данные приборы в Казахстане я не в курсе, но думаю вам стоит попробовать обратиться в ближайший ЦСМ (центр стандартизации и метрологии).
В любом случае ни с поверкой ни с ремонтом этих старых ДАХов у вас проблем быть не должно, Аналитприбор их еще пока ремонтирует и запчасти для них продает.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
HolodetcДата: Пятница, 21.11.2014, 14:36 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Нефтекамск
Доброго времени суток коллеги.

Столкнулись с проблемой по ДАХ-М-01 СО-200 и БПС-21-М-ВЦТ. При воздействии на ДАХ сотового сигнала или радиочастотного (рации) начинают хаотично скакать пороги срабатывания. Завязано много блокировок оборудования на отключение. В паспорте на ДАХ указано да, мы не скрываем, есть такие и такие проблемы.
Подключено с экранами и заземлениями.
Прошу дать совет как решить проблему или на какое соответствующее оборудование можно заменить эту цепь по анализу СО.
Спасибо.
 
MartInДата: Пятница, 21.11.2014, 14:48 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Эту проблему можно решить только заменой ДАХ на любой другой прибор с выходом 4-20 мА. Тут уж все от вашего бюджета зависит. Моя компания занимается продажей газоанализаторов Drager. Замена ДАХам это Polytron 3000 или Polytron 7000, например. БПС также можно заменить на контроллер Drager Regard при необходимости. Информация по сенсорам на разные газы есть на нашем сайте, например, здесь http://gasdetection.ru/publ....-1-0-23

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
EximpriborДата: Среда, 26.11.2014, 17:18 | Сообщение # 5
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Белгород
Как вариант бюджетной замены, предлагаю ЩИТ_3 с ДТХ (выход 4-20мА)
 
MartInДата: Четверг, 27.11.2014, 16:11 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Цитата Eximpribor ()
предлагаю ЩИТ_3 с ДТХ (выход 4-20мА)


Он же на горючие газы, а требуется контроль СО. Тем более выбирая между Щитом 3 и ДАХ (точнее ДАТ) я бы выбрал все же ДАТ. Обслуживаю и то и то, с ДАТами возни все таки меньше и производятся они в России, а не в Украине, что тоже не маловажно.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Четверг, 27.11.2014, 16:16 | Сообщение # 7
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
У московской Хромдет-Экологии в комплекте с сигнализаторами БПС идут хорошие надежные датчики СО (тип ОУ-100) с выходом 4-20 мА, но к сожалению хотя сами датчики и имеют собственное название, но в ГРСИ они отдельно не внесены, то есть законно их использовать не с БПС (хромдетэкологии), а с БПС Аналитприбора не получиться, и очень жаль. Большое упущение производителя на мой взгляд.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обратная связь/FAQ » Эксплуатация газоанализаторов ДАХ (Автор: СЭР)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я
© 2010-2017