Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обратная связь/FAQ » Управление частотным преобразователем (Автор: Павел)
Управление частотным преобразователем
MartInДата: Среда, 21.12.2011, 14:15 | Сообщение # 1
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Есть постоянно выходящий из нормальной работы контроллер теплоснабжения энтроматик 51. Его аналоговый выход управляет работой насоса с частотным преобразователем сигналом 4 - 20 мА. Как только контроллер вываливается из работы управляющий сигнал пропадает. Для управления этим насосом установлен датчик температуры Pt 1000, сопротивление (или проходящий ток) которого измеряет контроллер. Что необходимо знать чтобы подать управляющий сигнал на частотный преобразователь напрямую через этот датчик или с помощью переменного сопротивления.
Чтобы иметь возможность подстроить необходимую частоту вращения насоса (пусть даже не регулируемую в процессе работы). Про токовый вход частотника в инструкции написано, что Ri>500 Ом. Я мог что-либо неправильно написать, т.к. я тепломеханик, а не киповец, если требуются какие-либо дополнительные сведения, напишу. Ответьте, пожалуйста, т.к. на данный момент у меня без горячей воды стоят примерно 15 домов, а наладчики уже полтора месяца не могут понять причины сбоя контроллеров, а ручного запуска этого насоса, пусть даже без регулирования температуры с помощью других исполнительных механизмов входящих в схему, не предусмотрено.

Автор вопроса: Павел (тов-щ)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Среда, 21.12.2011, 14:16 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Никакой информации на контроллер теплоснабжения энтроматик 51 в интернете найти не смог. Скорее всего датчик температуры подключен к входу этого прибора напрямую по трех или четырехпроводной схеме. Но это пока не суть важно.
Если вы уверены, что этот контроллер управляет частотником (укажите тип частотника, пожалуйста!) сигналом 4-20 мА то нужно просто имитировать этот сигнал и все. Тут есть два способа но в обоих случаях нужно знать напряжение в данной цепи (обычно это +24В, но может быть и по другому).

Если источником напряжения +24В в цепи управления частотником 4-20 мА является сам частотник (контроллер имеет пассивных токовый выход) то нужно просто включить два резистора последовательно между двумя входными клеммами частотника откинув контроллер (смотрите рисунок).



Если источником напряжения +24В в цепи управления частотником 4-20 мА является контроллер, то также откидываете его собираете такую же чепочку, что и в первом случае, но последовательно с резисторами включаете блок питания на 24 В. Полярность подключения блока питания нужно определять исходя из описания на частотник.

Чтобы советовать более детально нужен тип частотника (полностью, все цифры и буквы обозначения с шильдика, а не только название) и вообще было бы отлично получить электронную копию схемы, четкую фотографию или скан схемы вашей автоматики


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGPДата: Понедельник, 26.12.2011, 14:08 | Сообщение # 3
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Babrujsk
думаю можно поставить нормирующий преобразователь. Будет преобразовывать сигнал от ТС в 4-20мА.
Например как http://energopribor.by/sosna_003md.html
 
MartInДата: Понедельник, 26.12.2011, 15:36 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Да, можно поставить и нормирующий преобразователь, но скорее всего придется "поиграть" с настройками нуля и шкалы этого преобразователя. Скорее всего таинственный Энтроматик 51 осуществлял растягивание шкалы в узком диапазоне. Например, выходной сигнал меняется от 4 до 20 мА при изменении температуры горячей воды от 50 до 95°С. У нормирующих же преобразователей выходной ток 4 мА, как правило, соответствует 0°С.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGPДата: Вторник, 27.12.2011, 11:58 | Сообщение # 5
Инженер КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Babrujsk
да есть такое дело biggrin
 
Форум по КИП и А » Неформальное общение » Обратная связь/FAQ » Управление частотным преобразователем (Автор: Павел)