Цитата Vautihs (

)
С какими вторичными приборами работает метран 100 дд?
С любым вторичным прибором (регулятор, измеритель, регистратор и т.п.) который имеет аналоговый вход для подключения датчиков с унифицированным токовым выходом 0-5, 0-20 или 4-20 мА. Это раньше старые приборы с выходным сигналом взаимной индуктивности (типа ДМ) работали только с определенными типами вторичных приборов. Сейчас такой жесткой привязки нет. Надо только посмотреть чтобы выбранный вами вторичный прибор мог работать с датчиками с таким же выходным сигналом как у вашего метрана, так как у метрана может быть выход 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА, а некоторые вторичные приборы могут не поддерживать сигнал 0-20 или 0-5 мА. С сигналом 4-20 мА работают, как правило, 99% современных вторичных приборов.