spinogryz57Дата: Понедельник, 01.04.2013, 12:33 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Мценск
В общем надо подключить измеритель давления Прома ИДМ-ДИВ к Модулю ввода аналоговых сигналов Овен МВ110-8А по средствам токовой петли. Само подключение я реализовал, настроил подключение модуля к ПЛК100 в среде Codesys v2 проблема в том, что прибор показывает например 10 кПа а модуль отображает 60 кПа.

Вопрос в том, как вообще настраивать токовую петлю где надо настроить придел "от" и "до" в самом приборе или в модуле или там и там? Может кто книгу или сайт знает где это описано.
 
MartInДата: Понедельник, 01.04.2013, 13:42 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
spinogryz57, разница в показаниях между датчиком и модулем Овен у вас из-за того, что у датчика и модуля разные шкалы (ориентировочно в модуле Овен шкала в 6 раз больше чем шкала датчика).
Возьмите паспорт на датчик Прома ИДМ-ДИВ (или сам это датчик) и посмотрите на какие пределы измерения давления он рассчитан, например от 0 (минимальное давление) до 16 (максимальное давление) кПа. Именно такие пределы теперь вам и нужно ввести в модуль овен - минимум шкалы 0, максимум шкалы 16. Это самое главное, из-за чего может быть рассогласованность показаний (при условии, что датчик имеет тот же тип выходного сигнала, например, 4-20 мА, что и входной модуль Овен).

Если датчик может измерять и давление и разряжение, то есть, например, при -20 кПа его выходной ток равен 4 мА, а при +20 кПа - выходной ток 20 мА, то в контроллере нужно задать шкалу -20 минимум и +20 максимум. В некоторых вторичных приборах (коим является и ваш контроллер) нет возможности задать значение шкалы с минусом. Но в этом случае там есть такой параметр как смещение. В этом случае для датчика ±20 кПа следует задать шкалу от 0 до 40 кПа, а смещение задать -20 кПа (минус 20 кПа).

На единицы измерения (кПа) особо не смотрите - для контроллера это всего лишь набор букв - никакого физического смысла для контроллера за данными единицами измерения не стоит. Но если данные будут выдаваться куда-нибудь на визуализацию, то все же там в шаблоне желательно указать те же единицы измерения (в данном случае кПа), что и на датчике - для удобства сравнения показаний обслуживающим персоналом.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
spinogryz57Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:40 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Мценск
MartIn, Спасибо вам за развернутый ответ, осталось найти как внести эти пределы в модуль))

Сообщение отредактировал spinogryz57 - Понедельник, 01.04.2013, 21:41
 
MartInДата: Среда, 03.04.2013, 08:54 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
С помощью программы конфигуратора Мх110, которую можно скачать на сайте Овен http://www.owen.ru/catalog/38519076 . Там же есть и руководство как пользоваться этой программой и общее руководство на МВ110-8А.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 