СВЗДата: Вторник, 21.05.2013, 16:25 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Фролово
Здравствуйте!
Какие есть нюансы при параметризации частотного преобразователя для работы с воздуходувкой Рутса мощностью 15 кВт в замкнутом контуре регулирования давления. Время разгона/торможения, минимальная частота вращения и т.п. Интересно, сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей?

Добавлено (21.05.2013, 13:19)
---------------------------------------------
При эксплуатации воздуходувок типа Рутса недопустимо:
1.Неправильное направление вращения.
2.Включать в момент выбега (подхватывать). При выключении воздуходувки повторный пуск может быть только после ее полного останова.
3.Превышать максимальное давление.
4.Выходить из допустимого диапазона между минимальной и максимальной частотой вращения.

Эксплуатация с преобразователем частоты:
1.Жестко устанавливать минимальную частоту.
2.Жестко устанавливать максимальную частоту.
3.Время разгона от 0 до минимальной частоты – не более 5 секунд. Рекомендуемая скорость изменения частоты вращения 300 об/мин за секунду (в обе стороны).
4.ПЧ должен быть рассчитан на работу с постоянным моментом нагрузки.

Добавлено (21.05.2013, 16:25)
---------------------------------------------
Продолжение темы.
Все эти особенности воздуходувок необходимо обязательно учесть при настройке параметров ПЧ.
Я поставил на воздуходувку ПЧ Danfoss VLT Micro Drive FC-051 P15K и датчик давления Danfoss серии MBS 3000 (0-1 bar, 4-20 mA). Самым интересным было настроить ПИ-регулятор в ПЧ. Постепенно изменяя его параметры, удалось достичь хорошего поддержания давления в системе без значительных колебаний частоты вращения двигателя. Энергопотребление двигателя снизилось на 40%! Буду наблюдать дальше.
Дополнение: минус у Micro Drive (и у его близнеца ОВЕН ПЧВ) в том, что параметры счетчиков моточасов и кВтч имеют на дисплее ограничение в 9999. При дальнейшей наработке верхние разряды на дисплее никак не отображаются.

 
MartInДата: Вторник, 21.05.2013, 22:25 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
СВЗ, спасибо, что поделились полезной информацией.