чп овен кто знаком
WALERIДата: Пятница, 16.08.2013, 23:33 | Сообщение # 1
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
вопрос таков чп овен немогу настроить на дистанцыонное управление (кнопка стоп-пуск)
 
MartInДата: Суббота, 17.08.2013, 08:27 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Более квалифицированную помощь по вопросу настройки ПЧ Овен можно получить на их форуме http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=10

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
WALERIДата: Суббота, 17.08.2013, 12:54 | Сообщение # 3
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
рекомендуемые автором настройки я забивал не работает скорей всего кривой инвертор
 
СВЗДата: Вторник, 27.08.2013, 15:38 | Сообщение # 4
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Фролово
Если запускать через обычные кнопки (без фиксации) "Пуск" (норм.открытая) и "Стоп" (норм.замкнутая), то в пар.5-10 (клемма 18) установить 9 (импульсный запуск), а пар.5-12 (кл.27) в 2 или 3 (инверсный останов/сброс с выбегом). Остальные дискретные входа (кл. 19, 29, 33) поставить в 0 (не используется) для удобства. Хотя кнопки можно подключать и настраивать на любые из 5 дискр.входов. А еще задание частоты двигателя - не в нуле ли она?
 
okurwa43Дата: Четверг, 21.09.2017, 00:38 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Постараюсь найти ссылку, где то была.
 