Форум по КИП и А » Аппаратура контроля и регулирования, установочные элементы » Частотные преобразователи и двигатели » Частотный преобразователь hitachi l300p (Автоматическая регулировка оборотов двигателя)
Частотный преобразователь hitachi l300p
geonhammerДата: Вторник, 06.05.2014, 15:21 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Austin
Доброго времени суток. Суть вопроса такая. На новом месте работы попалась котельня с частичной автоматикой. На данный момент у меня задача такова, дабы настроить частотный преобразователь hitachi l300p для автоматической регулировки частоты вращения двигателей после частотника, в зависимости от более высокого или более низкого давления в магистрале приходящей от абонента. В данный момент чвстотник выставлен в ручную на определённую частоту вращения двигателей. Изменить частоту можно только в ручную. 3 вопроса:
1. Какой датчик давления лутше и проще подключить на частотник.
2. Распиновка подключения датчика давления к частотнику.
3. И если кто то конкретно сталкивался с ним, желательно пошаговый режим програмирования.(не особо критично)
 
silmarillionДата: Вторник, 06.05.2014, 22:41 | Сообщение # 2
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
в зависимости от требуемого класса точности и температуры среды можно подобрать недорогой датчик давления, например, бюджетный вариант WIKA A-10, стоимость в районе 76 евро без НДС.

http://celmet.com.ua/16-datchik-davleniya-model-a-10.html
 
geonhammerДата: Среда, 07.05.2014, 01:58 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Austin
Спасибо большое за подсказку. Однако в схеме частотника не указано на какие клемные колодки вообще подключаются датчики. Я так прнимаю что исходящий ток с датчика должен повышаться либо понижаться. И по логике частотник должен реагировать на это. Следуя вышеупомянутому частотник должен либо повышать частоту либо понижать. По ссылке на датчик не вижу сам процесс его работы.

Сообщение отредактировал geonhammer - Среда, 07.05.2014, 01:59
 
silmarillionДата: Среда, 07.05.2014, 02:11 | Сообщение # 4
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Именно, с датчика получаем пропорционально давлению, токовый сигнал 4-20 мА, который заводим на частотник
 
geonhammerДата: Среда, 07.05.2014, 13:09 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Austin
Благодарю. Буду заказывать.
 
MartInДата: Среда, 07.05.2014, 15:08 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Можно использовать любой датчик давления с выходом 4-20 мА. Подцепляется он по двухпроводной схеме к аналоговому входу (клеммы OI и L, смотрите схему на странице 3 прикрепленной инструкции). Конфигурирование частотника на работу с датчиком давления осуществляется в параметрах группы А.
Прикрепления: L300P_QRG.pdf(1397Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
geonhammerДата: Суббота, 10.05.2014, 12:01 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Austin
Пасибо за инфу
 