DGДата: Четверг, 16.02.2012, 10:20 | Сообщение # 1
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Добрый день,

Подскажите пожалуйста производителей датчиков температуры с монтажем в линзу высокого давления по ГОСТ 22791-83.
 
MartInДата: Четверг, 16.02.2012, 23:25 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Я правильно понял, что линзы высокого давления этого своеобразные уплотнения для трубопроводов с давлением более 100 атмосфер? Если да, то тогда у меня два вопроса:
1. Зачем контролировать температуру линзы? Если нужно контролировать температуру среды то разве на трубопроводе нет более удобных мест для монтажа датчика температуры?
2. Врезка в линзу датчика температуры не повлияет на ее прочностные качества? В указанном вами ГОСТ нет ни слова, что в линзе можно делать отверстия под какие-либо датчики и т.п.
Кроме того, датчик температуры требуется устанавливать таким образом, чтобы его чувствительный элемент был чуть ниже осевой линий трубопровода. Как вы сможете обеспечить выполнение этого условия, сохранив герметичность линзы?
Я думаю стоит смонтировать датчик температуры на прямолинейном участке трубы через защитную усиленную, например, конусную гильзу.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Пятница, 17.02.2012, 09:41 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Реактор импортный и все фланцы выполнены под линзы. Монтаж изменять нельзя, Ростехнадхзор придет и всем будет плохо.

Контролируется температура среды в реакторе. Датчик вварен в линзу. Линза зажимается между двумя фланцами. Считается что такое соединение может выдержать много МПа.
 
MartInДата: Пятница, 17.02.2012, 10:28 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
В линзе уже есть отверстие под датчик температуры? Или вы планируете его сами сверлить? В таком случае
Quote (DG)
Ростехнадхзор придет и всем будет плохо

Если отверстие есть, то какого диаметра и есть ли в нем резьба?
Я думаю можно посмотреть в сторону безкорпусных датчиков температуры - чувствительный элемент вставлен в металлическую гильзу, из которой выходят длинные соединительные провода.

В любом случае считаю, что необходимо использовать датчики с минимальным диаметром гильзы. В качестве примера можно привести ТС-1288Э/6 или ТС-1388/8-2 от Элемера с диаметром гильзы 2 мм.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
AlexeyFargonaДата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:49 | Сообщение # 5
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Липецк
Уточните пож температуру какого обьекта нужно контролировать- вещества проходящего или находящегося в трубопроводе, или температуру самое линзы ( в некоторых случаях так можно обнаружить пропуск по уплотнению и горение например Н2 ,т.е. контроль на герметичность линзового соединения) . Может вам будет достаточно контактный способ присоединения к стенкам линзы (Хомутом) или обязательно погружной в корпус самой линзы???
 
DGДата: Вторник, 21.02.2012, 11:11 | Сообщение # 6
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Это классический реактор:

Измеряемая среда - спирты
Температура не более - 600 °С
Давление всего лишь 3 МПа

Ограничение в том что реактор немецкий и нельзя там ничего менять. Так то конечно проще было использовать фланцы стандартные.
 
MartInДата: Пятница, 24.02.2012, 15:23 | Сообщение # 7
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Quote (DG)
Температура не более - 600 °С

Выходит предложенные мною датчики температуры не подходят - нужны термопары.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Суббота, 25.02.2012, 16:38 | Сообщение # 8
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Да, кабельные термопары. В идеале многозонные. Загвоздка в этой линзе, если она по ГОСТ изготавливается значит кто-то их делает наверно.
 