разделка кабеля кмж
мавДата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:29 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Salihorsk
Подскажите, пожалуйста , как правильно разделать кабель КМЖ градуировки ТПР (В) для жезла измерения температуры жидкой стали. И где можно купить КМЖ в Белоруси?
 
MartInДата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:55 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Добрый день. Для начала про то, кто поставляет КМЖ. Во-первых, если вы измеряете только температуру жидкой стали (без окисленности), то вам нужен КМЖ с 2 жилами внутри. Двухжильный мы всегда брали российский КМЖ - по качеству он не уступал европейскому, а вот 4 жильный российский КМЖ почему то уже был похуже.
Поставщики КМЖ с которыми я лично работал (в России они хорошо представленны, особенно на Урале, как обстоят дела в Белорусии я, честно говоря, не знаю):

1. ООО «Теплоприбор-ЭкспрессАнализ» http://www.tp-ea.ru/prod/
2. Бельгийская компания Heraeus Electro-Nite http://electro-nite.ru/ru/home/home_1.aspx
3. Итальянская Sidermes http://sidermes.ru/ .

Итальянцы по качеству та же Россия, даже иногда хуже, в плане вторичных приборов - уровень Сталь-4. У Electro-Nite приборы на порядок лучше и функциональнее.

Кабель КМЖ гигроспопичен, несмотря на свой грозный вид - он хорошо втягивает влагу торцами. Поэтому его лучше хранить в сухих помещениях и при разделке постараться хорошо изолировать торцы.

Как мы разделывали КМЖ? Отрезали от бухты кусок нужной длины, потом на наждаке осторожно подтачивали внешнюю медную оболочку кабеля на нужную длину с обоих концов, Потом поддевали кусачками и разворачивали как сосиску из оболочки))). Засыпка с мест со снятой оболочкой осыпалась (15...20 см) и жилы оголялись. На жилы одевали ПВХ оболочку снятую с обрезков жил кабелей подходящего сечения. Так как полярность подключения кабеля важна, то на жилы одевались отрезки оболочки ПВХ разных цветов. Потом место "стыка" зачищенного КМЖ и жил в ПВХ оболочках обматывалось изолентой ПВХ (обычная синяя для электр. работ), а в хорошие годы вместо изоленты место стыка герметизировали термоусадкой.

Контактный блок (наконечник) к кабелю лучше крепить с помощью специальных обжимов - с помощью которых обжимают оконцеватели проводов. Это надежнее чем жать их плосками или плющить молотком.

Опыт показал, что чаще всего КМЖ портился в том месте, где кончался одетый на жезл пакет (одноразовая термопара) так как там шел загиб жезла и сталевары засовывая жезл в печь просто ложили его на порог ДСП. Жезл нагревался (через порог постоянно течет шлак+замеры довольно часто делают) и КМЖ внутри подплавлялся за счет того, что он касался стенки жезла. Тогда мы стали обматывать КМЖ асбестовой лентой (резали из асбестовых полотен) - стойкость КМЖ повысилась в разы. Плюс жезлы стали делать сами и вместо трубы со стенкой 2,5 мм стали использовать трубу 27 мм со стенкой 3,5 мм.

Советую посмотреть:
http://knowkip.ucoz.ru/load....-1-0-28 - это памятка рабочим, которую я в свое время писал, там есть и про КМЖ.

http://knowkip.ucoz.ru/load....-1-0-26 - технологическая инструкция. Тоже сам писал. Очень полезная вещь - дисциплинирует персонал.

http://knowkip.ucoz.ru/load/0-5 - тут всякие инструкции на оборудование Electro-Nite. Посмотрите, в этих инструкциях достаточно хорошо расписана теория замера и критерии получения хорошего замера.

Я сейчас уже не работаю в металлургии, но хорошие знакомые там остались. Попрошу, чтобы сфотографировали этапы разделки КМЖ и выложу фотографии здесь, с комментариями.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Вторник, 20.03.2012, 13:36 | Сообщение # 3
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Обещанные фотографии сделать не удалось - коллеги перешли на использование готовых разделанных КМЖ. Забыл указать ссылку на статью про измерение температуры жидкой стали.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 