Кабель для ТПТ-1-1
Rusl102Дата: Четверг, 26.07.2012, 08:31 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Уфа
В Проекте для расключения ТПТ заложен шнур КММ 4х0,12. Какой аналог можно предложить, чтоб соответствовал техническим требованиям?
 
MartInДата: Воскресенье, 29.07.2012, 12:15 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Quote (Rusl102)
КММ 4х0,12


Кабель микрофонный? Интересно из каких соображений выбран данный кабель? Сечение жилы всего 0,12 мм2 - при большой длине линии маловато будет. Да и к ТПТ-1-1 такие тонкие жилки трудно будет подключить. Обычно термометры сопротивления стараются подключать кабелем имеющим как можно большее (в разумных конечно пределах) сечение жилы, особенно если используется не 4-ех, а 2 или 3-ех проводная схема подключения. Обычно термометры сопротивления цепляют кабелем ВВГЭ 4х0,75...1,5 и сечение жилы обычно определяется конструктивом клеммника вторичного прибора.

Почитать про влияние сечения жил соединительного кабеля на точность измерения температуры ТС можно здесь.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 