Форум по КИП и А » Датчики » Измерение температуры » Датчики температуры приточного воздуха (как установить датчики)
Датчики температуры приточного воздуха
kliakaДата: Пятница, 15.02.2013, 00:18 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Vicebsk
Здравствуйте! Нужна консультация специалиста. Куда врезаются датчики температуры приточного воздуха и поверхности калорифера в приточной венсистеме. И какие требования при этом необходимо соблюдать.
 
MartInДата: Суббота, 16.02.2013, 17:02 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Здравствуйте. Не совсем понял ваш вопрос: зачем вам измерять температуру приточного воздуха понятно, а вот зачем вам измерять температуру поверхности калорифера мне не ясно. Может вы имели ввиду измерение температуры горячей воды, циркулирующей по калориферу?
Датчик приточного воздуха необходимо врезать после калорифера по ходу воздушного потока. Желательно, чтобы данный датчик имел минимальную инерцию (минимальный диаметр чувствительного элемента, установка без защитной гильзы) и его чувствительный элемент располагался ближе к центру сечения воздуховода (хотя это и не столь критично). Не стоит его монтировать вплотную к калориферу, чтобы избежать подогрева датчика теплом от калорифера и искажения показаний.
Датчик контроля температуры воды можно смонтировать на подводящей или отводящей трубе калорифера. Так как для вент установок точность измерения температуры особой роли не играет (это же не коммерческий учет, а регулирование, причем основной контролируемой величиной является температура выходящего воздуха), то конкретное место врезки датчика роли не играет. Датчик монтируйте в защитную гильзу, либо, если диаметр подводящих труб очень мал, можно использовать накладной датчик температуры. Только в этом случае требуется хорошо теплоизолировать место установки накладного датчика, после того, как вы его смонтируете.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
kliakaДата: Суббота, 16.02.2013, 20:39 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Vicebsk
Вот и я думаю зачем? А в проекте и руководстве по эксплуатации терморегулятора ВТР 10И он есть. Тк мин-температура поверхности калорифера, при которой регулятор переходит в режим защиты от замораживания. А датчик температуры воды нарисован в обратке. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
 
MartInДата: Понедельник, 18.02.2013, 10:05 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
В принципе датчика температуры установленного в трубопроводе обратной воды было бы достаточно для защиты системы от разморозки. В большинстве приборах (тех же Термодадах, например) это таким образом и реализовано - если температура обратки падает ниже определенного предела, то регулирование прекращается и система переходит в режим защиты от заморозки. Но видимо в алгоритмы работы ВТР 10И такая возможность не заложена - задействован дополнительный датчик.
А какова конструкция и тип имеющегося у вас датчика температуры корпуса калорифера?


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
kliakaДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:14 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Vicebsk
В том и дело, что обычный погружной ТВП ( в комплекте с регулятором). Может врезать его в воздуховоде как можно ближе к калориферу.
 
MartInДата: Понедельник, 18.02.2013, 23:46 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Наверное так вам и стоит сделать. По крайней мере претензий к вам не будет - все выполнено согласно проекта и инструкции по эксплуатации на ВТР 10И. Думаю нужно только для очистки совести настроить этот ВТР 10И так, чтобы разморозки калорифера из-за действия алгоритма регулирования никогда не произошло.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
kliakaДата: Вторник, 19.02.2013, 02:03 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Vicebsk
Спасибо!!! Будем работать.
 