KoperfДата: Вторник, 05.11.2013, 18:02 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Необходимо разместить на трубопроводе DN40 термометр и термопреобразователь. Но длина штока у них 80мм. Какой длины необходимо выбрать бобышки? Я так понимаю 60мм? Но выбирать приходится из 50 мм и 70мм. Какая длина все же больше подойдет?

Добавлено (05.11.2013, 18:02)
---------------------------------------------
Добавлю, что среда измерения - пар 300 град.С под давлением 1,6 МПа

 
MartInДата: Вторник, 05.11.2013, 22:45 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Если бобышки при вваривании заглубляться не будут, то берите 50 мм, если будет небольшое заглубление бобышки в трубу, то берите 70 мм. Хотя это и не столь критично, главное, чтоб термометр не уперся в итоге в стенку трубы. С точки зрения повышения точности измерения температуры теплоизоляция места установки термометра на трубу имеет большее значение, чем ориентация кончика чувствительного элемента термометра по осевой линии.