matrosovДата: Суббота, 30.11.2013, 13:49 | Сообщение # 1
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Очень не удобный датчик,для монтажа а так же для дальнейшего обслуживания,диапазон соответствено не правильно подобран от- 40 до +90, погружной термобалон диаметр 8мм, с резьбой 8х1, длина 35-40 мм.Резьба на самом термобалоне.
Нужен аналог ему.
 
MartInДата: Суббота, 30.11.2013, 14:01 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Как можно подобрать аналог, не зная какие характеристики датчика для вас имеют решающие значение, а какие нет: какой тип выхода нужен, какой диапазон измерения/работы, какие габариты - длина/диаметр/резьба, исполнение по IP и т.д.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
matrosovДата: Суббота, 30.11.2013, 14:54 | Сообщение # 3
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Выход 4-20 мА, диапазон от -50 до +100(рабочий диапазон от 0 до 90 градусов по цельсию),IP54, погружной термобалон длина 33-40мм диаметр 8 с резьбой на самом термобалоне 8х1. Всё уперается в диаметр и длина трудно подобрать.Измерял температуру подшипника насоса, монтировался в корпус.
 
MartInДата: Суббота, 30.11.2013, 17:26 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Для измерения температуры подшипников чаще используют бескорпусные термометры, особенно если место ограничено, например, ТС-1388/1 http://www.elemer.ru/files/catalog/ts.pdf а нормирующий преобразователь (преобразует сигнал термосопротивления в ток 4-20 мА) монтируют в более благоприятных условиях вблизи двигателя.
Или вот еще аналог бескорпусной http://tpchel.ru/rus....item=10 или у метрана http://www.metran.ru/netcat_files/1028/998/Metran_200.pdf

Или нужен все таки термометр со встроенным преобразователем?


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Суббота, 30.11.2013, 17:35 | Сообщение # 5
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Или взять отдельно любой датчик со встроенным преобразователем и диаметром чувствительного элемента 5-6 мм и закрепить его с помощью купленного отдельно подвижного штуцера-гайки (можно и с пружиной), как вариант каталог http://kip-kom.ru/d/180015/d/katalog_kts-b_(16.05.09).pdf

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
matrosovДата: Воскресенье, 01.12.2013, 03:09 | Сообщение # 6
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Винтовое крепление самое то диаметром 8,но выход 4-20mA обезательно.
 
MartInДата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:31 | Сообщение # 7
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Поставьте внешний нормирующий преобразователь. Это даже лучше, чем встроенный, так как воздействие вибрации будет меньше и он прослужит дольше. Для примера нормирующие преобразователи http://www.ru.endress.com/eh....0302BBB хоть внешние, хоть встраиваемы в датчик (не в каждый датчик они естественно могут быть встроены)

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
matrosovДата: Понедельник, 02.12.2013, 07:49 | Сообщение # 8
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Огромное спасибо за каталоги, просмотрел, в инете порыскал выбор есть но диаметр погружного элемента уперся. Накидал чертеж...
 
matrosovДата: Понедельник, 02.12.2013, 07:50 | Сообщение # 9
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот сам чертеж
Прикрепления: 7127631.jpg(89Kb)
 