Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Кто Вы по профессии?

Всего ответов: 1628


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение температуры » Неисправности ТСП (Поиск неисправности канала с ТСП)
Неисправности ТСП
ИАСУТПДата: Суббота, 21.12.2013, 22:21 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Сосновый Бор
Подскажите пожалуйста! Для измерения температуры используется ТСП (4-х проводная схема измерения). Показания "прыгают". Как определить неисправен ТСП или действительно так резко изменяется температура. Сам ТСП нет возможности снять и поместить в среду с постоянной температурой для его проверки. Может для определения неисправности нужно померить амперметром стабилизирующий ток в разрыв цепи, который питает данный ТСП?
 
-=Dimas=-Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:42 | Сообщение # 2
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 67
Репутация: 6
Статус: Offline
Город: Челябинск
Если под "прыгают" подразумевается, что от измерения к измерению в пределах секунды температура меняется туда-обратно выше нескольких градусов - редки такие техпроцессы, сопровождающиеся столь-резким изменением кол-ва энергии.
Проще всего - подключить вместо имеющейся вторички электронный калибратор - измеритель/генератор R, поддерживающий 4-х проводную схему измерения. Его же (в режиме генерации) использовать и для проверки работоспособности вторички, к которой подключено ТСП. Вобщем, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Из практики: увеличивающиеся со временем "скачки" температуры перед окончательным выходом из строя ТСП действительно имеют место быть, например, если ТСП измеряет температуру в условиях высокой вибрации (напр., при контроле температуры подшипников турбин). Контроль тока возбуждения в таком случае может ничего не дать в случае неисправности ТСП или линий до него (плохих контактов).
Уже озадачили таким явлением знакомых производителей вторички, с которыми сотрудничаем, но, очевидно, что диагностика не так проста для реализации...


Сообщение отредактировал -=Dimas=- - Понедельник, 23.12.2013, 15:45
 
DGДата: Вторник, 24.12.2013, 17:12 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Скачков не должно быть. Что-то с контактами или если элемент мотанный возможны межвитковые замыкания на вибрации.
 
-=Dimas=-Дата: Среда, 25.12.2013, 11:38 | Сообщение # 4
Зам.начальника КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 67
Репутация: 6
Статус: Offline
Город: Челябинск
"Видишь суслика? А он есть" smile Сам данные с регистратора видел. И дело не только в контактах: ТСП медленно "обрывается" или действительно межвитковые замыкания. Контакт в чувствительном элементе дребезжит сначало медленно, потом - все дольше и дольше и как только время пропадания контакта становится соизмеримым со скоростью работы канала вторички - на последнем срабатывает функция обнаружения обрыва, а крактовременные пропадания контакта - лишь искажают процесс измерения. Межвитковые КЗ в пределах диапазона изменения R(T) - вообще штатное поведение ТСП со стороны вторички. Другое дело, дребезг контакта можно определить дополнительной мат. обработкой, видимо...
Дмитрий, можешь посоветовать ТСП, лишенные таких недостатков: межвитковых КЗ и внутренних обрывов? Для работы в условиях сильной вибрации, ессно)... С платиновым напыленным чувствительным элементом внутри? Марки конкретные, желательно...


Сообщение отредактировал -=Dimas=- - Среда, 25.12.2013, 11:53
 
MartInДата: Среда, 25.12.2013, 16:33 | Сообщение # 5
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Цитата -=Dimas=- ()
С платиновым напыленным чувствительным элементом внутри? Марки конкретные, желательно


Эти, например, http://www.ist-ag.com/
или эти http://www.kipprom.ru/datchiki-temperatury/515


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 