Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Кто Вы по профессии?

Всего ответов: 1674


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение температуры » Измерение температуры стенки
Измерение температуры стенки
Aleksei3205Дата: Среда, 03.09.2014, 21:26 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Казань
Всем привет!

Подскажите если кто знает какую термопару лучше использовать, и как ее монтировать для моего случая.

У меня есть 2 трубки разного диаметра, одна в другой. Получается 2 канала. Внутренний круглого сечения(маленькая труба) и 2 кольцевой, образованный двумя трубами.

Так вот по одному каналу течет масло, по второму течет вода. А мне требуется измерить температуру стенки в нескольких местах по длине трубы. Я так понимаю измерение нужно проводить внутри стенки трубы, иначе место измерения будет омываться. То есть термопару нужно завальцевать как то.
 
MartInДата: Среда, 03.09.2014, 21:39 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
А диаметр труб какой и толщина стенок этих труб? Длина труб?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
Aleksei3205Дата: Среда, 03.09.2014, 21:43 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Казань
Да забыл. сортамент труб примерный. 25х2 и 50х2, длина 2 метра. Можно наверно сделать стенку 3 мм.
 
DGДата: Четверг, 04.09.2014, 12:16 | Сообщение # 4
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Либо кабельные либо классические но тонкие датчики температуры. Это если необходимо измерять температуру стенки внутренней трубы.

Проще наверно сгородить этот комплект в помещении и потом этот кусок вварить или посадить на фланцы в существующий двойной трубопровод. так будет проще крепить кончик термопары на поверхность внутренней трубки.
 