sailer1983Дата: Суббота, 22.11.2014, 20:12 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрые люди выручайте. Я не Киповец, поэтому не могу понять, как подключить термопару ТХА (К) 008-000 к регулятору температуры. От регулятора идет два провода + и -, а на термопаре 4 контакта с пометками 1,2,3,4. В паспорте на термопару написано, что положительный электрод помечен красным цветом, чего на самом деле не наблюдается. Как быть?
Благодарю.
Прикрепления: 9291782.jpg(502Kb)
 
evgeny-mДата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:48 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Надо было выложить фото шильдика термопары, или написать её полное обозначение.
Скорее всего ТХА (к) 008-000. Х2
т.е. их две в одном корпусе, перепутать + с - не страшно. При первом включении , если с нагревом показания начнуть уменьшатся, меняйте полярность!
 
sailer1983Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:24 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Регулятор заработал только когда на 1 - минус, 4 - плюс, или 2 - плюс и 3 - минус.
Две термопары в одном корпусе это для того чтобы вычислять среднее значение?
 
evgeny-mДата: Вторник, 25.11.2014, 20:38 | Сообщение # 4
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Так где же полное обозначение?
Хотя и так всё ясно. Ну и конечно нужно попасть на одну, любую термопару. Что вы и сделали.
Две в одном, не для вычисления среднего значения, а для разветвления сигнала на разные приборы.
 