alex0123Дата: Суббота, 07.03.2015, 12:22 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Казань
Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1) как выбирают длину монтажной части датчика температуры при монтаже на трубах? в каких документах прописаны эти данные? в каких случаях выбирают монтаж под углом, при этом ставят против потока или в направлении потока?
2) как выбирают длину монтажной части датчика температуры при монтаже на емкостях? в каких документах прописаны эти данные?
3) можно ли замерить температуру на трубе DN50 без всяких переходников/расширителей, приварив бобышку 50 мм? используя для этого допустим Метран-286?
4) как поступают при необходимости измерения температуры на мелких трубах DN15, DN25? Можно ли сделать это, приварив переход на трубу 50 мм? Можно ли вообще приварить к трубе DN15 переходник на трубу DN50?
 
evgeny-mДата: Понедельник, 09.03.2015, 09:10 | Сообщение # 2
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
https://yadi.sk/i/8ogiMxUsf7w2N
 
alex0123Дата: Понедельник, 09.03.2015, 21:40 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Казань
этот документ я видел, там нет ответа на все мои вопросы. отчасти лишь на первый.
 
N_e_oДата: Вторник, 10.03.2015, 17:07 | Сообщение # 4
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
тоже интересно было бы услышать ответы, особенно пункт 3

Сообщение отредактировал N_e_o - Вторник, 10.03.2015, 17:10
 
evgeny-mДата: Среда, 11.03.2015, 13:18 | Сообщение # 5
Начальник КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Город: Новосибирск
Стандарт важен для систем учета, а для технологии, как сделать, ваше право.
Чем ближе сделаете к стандарту, тем точнее показания.
3. думаю ответил.
4. До DN25 фитинги расширители.
2. Длину монтажной части датчика температуры выбирают исходя из рекомендации производителя датчика, у ряда производителей, чтобы не менее 2/3 длины монтажной части были в контролируемой среде.
 
MartInДата: Среда, 11.03.2015, 20:56 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Смотрите, например, ГОСТ 8.563.2-97 ГСИ раздел 6.3

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ТехникДата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:33 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Барнаул
1. Длина погружной части преобразователя температуры должна находиться в ламинарной части потока трубопровода, т.е в зоне от 0,3 до 0.7 диаметра трубопровода (считается от края трубопровода). Исходя из диаметра трубопровода выбирается соответственно и длина погружной части преобразователя температуры. При малых диаметрах трубопроводов (до 65мм.) установка преобразователя температуры не критична, можно устанавливать хоть под 90,хоть под 45 градусов, главное, чтобы измерение осуществлялось в зоне от 0,3 до 0,7. Если конечно в трубу с Ду 65мм вкорячивать преобразователь температуры длиной 50мм, тогда естественно, чтобы попасть в ламинарную зону нужна установка под 45 градусов. Установка датчиков температуры под 45 градусов осуществляется измерительным концом - навстречу потоку. Это необходимо для того, чтобы исключить эффект раскачивания погружной части датчика, если они используются в трубопроводах с большими диаметрами (выше 250мм.). Представьте как будет "вибрировать измерительная часть датчика, если будет находиться в потоке под 90 градусов. В итоге её просто обломит (говорю по своему опыту, когда проектировщик заложил на Ду 1000мм, датчик длиной в 600мм под 90 градусов).
2. Вопрос некорректен по своему смыслу поскольку нет данных:
а) каков объем емкости?
б) в каком именно месте внутри емкости необходимо проводить измерение, т.е в какой зоне емкости?
в) что внутри емкости? сыпучие вещества либо другая среда и какова её вязкость?
3. Да можно, на Ду 50 под 45 градусов датчик длиной 40мм. Либо вертикально на 90 градусном отводе.
4. На Ду15, 20 и 25 тоже можно.
Кстати ссылку даю: http://www.teross.ru/download/ruk_ktsp-n.pdf ,там на листах - 14, 14а и 15 все описано.
 
ВасилийДата: Понедельник, 30.03.2015, 13:34 | Сообщение # 8
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Странный комментарий, особенно, что касается ламинарного потока.
Не знаю насколько актуальны еще ответы по данному вопросу. Судя по широте вопроса исходит он больше от студента, чем от практика.
В каждом вопросе нужно смотреть конкретный случай и требования к измеряемому параметру.
Как уже отмечалось, можно сразу разделить все измерения на два варианта:
1: когда измеряемый параметр попадает в сферу гос. регулирования (н.р. коммерческий учет тепла). Тут следует жестко следовать требованиям нормативных докуметов.
2: технологическое измерение. Делайте что хотите как вам будет удобно.
 
natalyatroshinaДата: Среда, 28.10.2015, 12:05 | Сообщение # 9
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться, в которм прописано, что гильза под термометр устанавливается под 45 градусов при ду трубопровода менее 50.
 
ТехникДата: Четверг, 29.10.2015, 15:47 | Сообщение # 10
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Барнаул
Межгосударственный стандарт СНГ - ГОСТ 8.586.5 - 2005 пункт 6.3

http://www.peterburgregiongaz.ru/assets/files/metrologi/gost_8_586_5_2005.pdf

Добавлено (29.10.2015, 15:47)
---------------------------------------------
И еще один - СТТ-5-2009 Приложение Г

http://www.np-esmo.ru/pdf/stt-05-09.pdf

 
igushev1Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:02 | Сообщение # 11
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Я ориентировался на этот стандарт:
http://www.standartov.ru/norma_doc/48/48383/index.htm
 
natalyatroshinaДата: Вторник, 10.11.2015, 12:16 | Сообщение # 12
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за помощь!!! smile
 