Форум по КИП и А » Датчики » Измерение температуры » Подключение термокомпенсационных проводов к приборам
Подключение термокомпенсационных проводов к приборам
DGДата: Понедельник, 23.01.2012, 10:11 | Сообщение # 1
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Добрый день, часто случается такая ситуация - на предприятии лежат старые термокомпенсационные провода (довольно толстые) и возникает проблема при их подключении к современным вторичникам.

Подскажите как ее решаете, может есть кабельные наконечники из того же материала с утонением ? Если есть подскажите информацию для их заказа.

Я знаю что есть специальные термокомпенсационные переходники, но сейчас интересен вариант с наконечниками.
 
MartInДата: Понедельник, 23.01.2012, 12:08 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Кабельные наконечники обычно используются для оконцовки проводов с многопроволочными жилами. Старый советский компенсационный провод, как правило, имел однопроволочную жилу. Качественно обжать такой провод наконечником будет трудно - хорошего контакта не добиться. Да и встречать компенсационные наконечники да еще и с утонением не доводилось ни в одном из каталогов подобной продукции.
Так что, пожалуй, единственный выход это использовать специальные переходники с винтовым креплением компенсационных проводников.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Понедельник, 23.01.2012, 12:53 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Имеется ли дополнительная информация по переходникам ?
 
MartInДата: Понедельник, 23.01.2012, 19:47 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Постараюсь что-нибудь найти про переходники. Тема про переходники поднималась при обсуждении самописцев Элметро.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Четверг, 26.01.2012, 17:05 | Сообщение # 5
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Нашел штыревые кабельные наконечники с утонением, но не компенсационные. Но учитывая, что вы их будете ставить перед самыми входными клеммами вторичного прибора это особой роли и не играет. Наконечник позволяет перейти с сечения провода 0.5-2.5 мм2 на штырек диаметром 1,9 мм, и с сечения провода 2.5-6.0 мм2 на штырек диаметром 2,6 мм.



Вот для примера ссылка на штыревой кабельный наконечник Klemsan. Надо будет только хорошенько обжать этот наконечник, чтобы добится хорошего контакта с проводом.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Пятница, 27.01.2012, 12:05 | Сообщение # 6
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Неподумал про это. Реальное решение. Спасибо.

Сообщение отредактировал DG - Пятница, 27.01.2012, 12:07
 
AlexeyFargonaДата: Четверг, 23.02.2012, 16:03 | Сообщение # 7
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Липецк
Приветствую участников форума. У нас в некоторых схемах измерения температуры (приборы КСП,КПП) компенсационный кабель подключался на клемник (в низу шкафа) и от него медным проводом на вторичный прибор (в верху шкафа), но при этом выводилась на этот же клемник (в низу) компенсационная катушка самого прибора чтоб исключить погрешность из за разницы температур. Позже мы использовали такой же принцип с безбумажными регистраторами DGR-150 - настраивали один канал на измерение окружающей температуры - на клемнике (горячий спай термопары крепили в близи клемника на который поключались компенсационные кабеля а холодный спай подключали на регистратор). Сам вторичный прибор настраивали чтоб вводилась поправка от этой точки на остальные точки измерений температуры т.е. брали поправку не с встроенного термодатчика прибора а с термодатчика выведенного на клемник куда подводились все компенсационные кабеля.
 
MartInДата: Четверг, 23.02.2012, 16:57 | Сообщение # 8
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Хорошее решение. Но была ли разница между температурами "внизу" и "вверху", т.е. стоило ли заморачиваться с выносом катушек?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
AlexeyFargonaДата: Четверг, 23.02.2012, 17:16 | Сообщение # 9
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Липецк
В любом случае разница температур будет минимум 5 гр С, а в некоторых случаях до 20-30 гр - все приборы имеют свойства греться, а тепло поднимается вверх.
 
MartInДата: Четверг, 23.02.2012, 17:32 | Сообщение # 10
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Ну у КСП и КПП металлические корпуса были достаточно большой площади (соответственно с хорошей теплоотдачей), да и выделяющей тепло электроники в них было не так уж много - так что перепада температур в 20...30 °С добиться было бы сложно - только если специально термоизолировать приборы, а "низ" охлаждать (зимой). А вот градусов 5...10 - вполне реально.
Из-за выноса катушек, мне кажется, не совсем удобно было сдавать приборы в поверку (если вы их конечно не по месту поверяете). Да и при экстренной замене прибора на резервный дежурному надо не забыть "удлинить" катушку.
Но в случае когда требуется высокая точность измерения температур конечно приходиться идти на всякие ухищрения, даже если это идет в ущерб удобству монтажа, обслуживания и т.д.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Суббота, 25.02.2012, 16:45 | Сообщение # 11
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Чего-то наши киповцы-металлурги критически относятся к наконечникам. Кто-нибудь их обжать пробовал ? Я только медь, алюминий обжимал, а хромель-алюмель не пробовал.
 
AlexeyFargonaДата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:47 | Сообщение # 12
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Липецк
Да конечно в щитах контроля проекта 70-80х это не в современных щитах с обдувом и герметичными кабельными вводами. С гос поверкой примерно так и происходило , и с катушками "парились". Да у нас был и японский "проект" там весь монтаж компенсационных кабелей проводился с использованием обжимных обычных оконцевателей под "кольцо " и "полу кольцо" причем без всякой компенсации этих клемных соединений.
 
SigiL7523Дата: Четверг, 29.11.2012, 10:18 | Сообщение # 13
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Пермь
Есть ли возможность определить тип проводников в немаркированном проводе ЖК?
 
MartInДата: Четверг, 29.11.2012, 14:55 | Сообщение # 14
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Самый простой и надежный способ определения полярности компенсационного провода: отрезать небольшой кусочек провода, зачистить с концов, с одной стороны хорошо скрутить между собой обе жилы провода. Скрутку нагревать зажигалкой и подключив мультиметр к противоположным свободным концам провода определить где плюс, а где минус. Обычно, если присмотреться, то разные жилы в компенсационном проводе немного отличаются цветом, а иногда и сечением. Останется запомнить соответствие внешнего вида жилы провода полярности термоЭДС на ней. И потом цеплять плюсовой провод к плюсу термопары, а минусовой к минусу.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Понедельник, 10.12.2012, 09:57 | Сообщение # 15
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Магнитом вроде тоже проверяют...
 