peskipДата: Вторник, 21.02.2012, 19:08 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Лабытнанги
Здравствуйте.
Есть ли у кого-нибудь опыт применения ЭКМ 1005 2005 от ЭЛЕМЕР??????????? Поделитесь опытом...
А вообще нужен диф. сигнализатор давления с настраиваемым пределом от 5 до 8 кгс/см2, измеряемая среда вода, 75 градусов.
 
MartInДата: Среда, 22.02.2012, 08:51 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
В целом у Элемера неплохая продукция, особых нареканий за время эксплуатации не было. Выбирая между тензорезистивным сенсором и емкостным сенсором я бы выбрал емкостной.
Прочитал инструкцию на ЭКМ 1005. Модульность конструкции это хорошо. Вызывает недоумение наличие микропереключателей выбора максимального диапазона. Зачем они нужны если у прибора есть меню, через которое логичнее было бы все настройки делать.
Мое субъективное мнение, что давно пора отказаться от всяких там ЭКМ-1У, ДМ2005Сг, ДМ2010Сг и прочих и перейти на электронные аналоги. Так как построить четко работающую схему сигнализации на механических ЭКМ весьма затруднительно. Ну или хотя бы использовать ЭКМ, у которых не только предел срабатывания настраивается, но и гестерезис. Как у реле давления Danfoss.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
INVДата: Вторник, 23.07.2013, 23:41 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Волгоград
Третий год в эксплуатации ЭКМ2005(шкала -1:+15кг/см2), из 30 штук на заводе-изготовители не побывали наверное штук 5. Не успели поставить, как началось: сначала выскакивала "ошибка" о выходе за край диапазона, хотя "зашкала" не было. Потом начинали врать процентов на 15-20. Хотели всю партию отправить обратно, но завод уговорил руководство, что всё отремонтирует за свой счёт, ну они и купились. Теперь приборы больше находятся в ремонте чем в работе. По моему мнению, в данном приборе сенсор не рассчитан на работу с вакуумом вот он и не выдерживает.
 