Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » реле давления РДА-2
реле давления РДА-2
YuriДата: Пятница, 13.04.2012, 19:46 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Pavlodar
Подскажите пожалуйста как включить реле для регулировки давления в компрессоре (техюдокументацию нигде не могу найти). Заранее спасибо.
 
MartInДата: Суббота, 14.04.2012, 16:36 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Удалось найти следующее краткое описание реле давления РДА-2.

Quote
Реле состоит из двух блоков: низкого и высокого давления. Блок низкого давления предназначен для контроля давления всасывания путем размыкания контактов при понижении давления ниже заранее установленной величины. Блок высокого давления предназначен для размыкания контактов реле при повышении давления в линии нагнетания с последующим их включением при понижении давления. Может работать во взрывобезопасных помещениях.


Получается, что нужно включить контакты реле давления в разрыв цепи питания компрессора (напрямую или через дополнительные контакторы - в зависимости от мощности двигателя компрессора), чтобы отключать его при чрезмерном повышении давления на выходе и чрезмерном разряжении на входе.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
YuriДата: Суббота, 14.04.2012, 21:27 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Pavlodar
По поводу подключения эл. цепи всё ясно насколько я понял камеру высокого давления можно подключить непосредственно к рессивера а вот камеру низкого давления нет возможности подключить на всасывание. Можно ли её подключить после редуктора? Он стоит на выходе рессивера?
 
MartInДата: Суббота, 14.04.2012, 21:50 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Quote (Yuri)
Можно ли её подключить после редуктора? Он стоит на выходе рессивера?


Не понял схемы вашего компрессора. Ресивер по идее стоит после компрессора. И как вы собираетесь мерить разряжение на выходе ресивера (пусть даже у вас там стоит редуктор) ведь там уже давление нагнетания, а не разряжение всасывания? Если нет никакой физической возможности подключить камеру низкого давления на всасе компрессора, то и не подключайте ее вовсе. Просто одной защитой компрессора будет меньше - работать то он все равно будет.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
YuriДата: Воскресенье, 15.04.2012, 08:02 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Pavlodar
Схема простая компрессор -> рессивер -> редуктор -> фильтр -> потребление. Если не подключать камеру низкого то получится что включение компрессора будет происходить по достижении заданного значения включения камеры высокого давления в результате этого компресссор будет практически постоянно включаться/выключаться. А это не есть гут.
 
MartInДата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:04 | Сообщение # 6
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
На сколько я понял из описания реле РДА-2 работает на отключение. В случае камеры низкого давления контакт разомкнется (и соответственно двигатель компрессора остановится) когда разряжение станет больше установленного уровня. Например, если вы случайно или специально чем-нибудь заткнете всас компрессора. Если вы не подключите камеру низкого давления и она у вас просто будет сообщаться с окружающей атмосферой то камера просто окажется выведена из работы - ведь атмосферное давление всегда заведомо выше разряжения.
Работать будет только камера высокого давления. Реле давления предназначено для аварийного отключения компрессора и только. Включать компрессор через контакты реле давления не самая лучшая идея. Нужна внешняя схема управления. Которая и будет собственно задавать режим работы компрессора.
В зависимости от того имеет ли реле давления регулируемый в широких пределах гистерезис на срабатывание или не имеет схема может иметь несколько вариантов исполнения.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
YuriДата: Воскресенье, 15.04.2012, 14:35 | Сообщение # 7
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Pavlodar
Спасибо всё понятно.
 
MartInДата: Воскресенье, 15.04.2012, 16:20 | Сообщение # 8
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Полуавтоматическая схема управления. Нажимая "Пуск" включаем компрессор, "Стоп" выключаем его. Если проворонили и компрессор накачал давление больше нормы то его аварийно остановит реле давления, разомкнув свои контакты РД. Минус схемы в том, что нажав кнопку "Пуск" можно снова включить компрессор. Правда он остановиться сразу же, как только отпустите кнопку.



Схему можно несколько доработать и избавиться от этого недостатка. Но понадобиться еще одна контактная группа К1.2 пускателя К1.

Если бы реле давление имело гистерезис то можно было бы собрать схему автоматического управления работой компрессора. Например, включаем компрессор тумблером "Вкл", компрессор качает до давления 10 атм (или какое вам там нужно) после этого контакты РД размыкаются и компрессор останавливается. Как только давление после рессивера падает ниже уставки, например, в 7 атм, контакты РД вновь замыкаются. Компрессор включается и опять качает до 10 атм.



Хорошо себя зарекомендовали реле давления Danfoss. У них отдельно можно настроить и уставку срабатывания и гистерезис.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
YuriДата: Воскресенье, 15.04.2012, 23:38 | Сообщение # 9
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Pavlodar
Если в схему реле давления с гистерезисом паралельно контактам вкл/выкл посадить группу нормально разомкнутых контактов К1 и последовательно в цепь посадить нормально замкнутую кнопку на выкл. (например между К1 и РД) то не нужно будет постоянно жать на кнопку вкл/выкл она будет только как вкл. Схема сама сработает по достижении нужной величины (контакты РД). Вот ещёб она сама включалась по достижению минимальной величины. wink
 