ProfkomДата: Понедельник, 04.03.2013, 15:06 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста подключить ЭКМ ВЭ-16рб через рэле на отключение ДН(дозирующий насос) по мин.и макс.значению давления! Спасибо заранее!
 
MartInДата: Понедельник, 04.03.2013, 15:43 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Аналогичный вопрос уже был. Смотрите здесь http://knowkip.ucoz.ru/forum/9-129-1 . Вместо лампочек у вас будут обмотки реле. Тип насоса вы не указали, поэтому схему его включения нарисовать не могу.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ProfkomДата: Понедельник, 04.03.2013, 15:52 | Сообщение # 3
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Насос Асинхронного типа 3х фазный.Если можно схему подключения.Спасибо
 
MartInДата: Понедельник, 04.03.2013, 17:48 | Сообщение # 4
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург


Описание работы схемы:

Пока давление измеряемой ЭКМ среды больше минимального, но меньше максимального контакты ЭКМ разомкнуты и через обмотку реле К1 ток не течет. Его нормально замкнутый контакт К1.1 замкнут и через обмотку магнитного пускателя ПМ1 течет ток. Соответственно контакты этого пускателя замкнуты и 3 фазы подаются на двигатель дозирующего насоса. Как только хоть один из контактов ЭКМ замыкается (давление стало меньше или больше допустимого), на обмотку реле К1 подается напряжение и его нормально замкнутый контакт размыкается. Пускатель обесточен и двигатель останавливается.
Так как вы не указали мощность двигателя, то на всякий случай нарисовал пускатель, так как напрямую контактами реле можно управлять только сранительно маломощными двигателями.

У данной схемы есть недостаток - если вдруг кто-то откинет провода от ЭКМ, то схема никак не отреагирует на это и продолжит работать даже если будет высокое или низкое давление. Внимание! В цепи питания обмотки пускателя ПМ1 я не нарисовал схему запуска/останова двигателя (кнопки "Пуск" и "Стоп" со схемой самоподхвата) так как это стандартная схема включения электродвигателя.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ProfkomДата: Понедельник, 04.03.2013, 17:54 | Сообщение # 5
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо Вам,очень помогли! Двигатель на 6 Kw,он будет подключён через ПМ и кнопки "Пуск","Стоп", по схеме всё понятно.