Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » манометр диф. давления (нужно измерить загрязнение фильтра)
манометр диф. давления
silmarillionДата: Четверг, 18.04.2013, 20:16 | Сообщение # 1
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Добрый день, нужно измерять степень загрязненности фильтра и для этой задачи хочу использовать дифференциальный манометр с выходом 4-20 мА. Шкала диф. манометра должна быть где-то на 400 мбар или без циферблата , если будет выход 4-20 мА.
Помогите решить проблему)
 
MartInДата: Пятница, 19.04.2013, 11:32 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 26
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Посмотрите JUMO MIDAS DP10 тип 401050. Выход 4-20 мА, есть диапазон измерений перепада 0-0,4 Бар.
Прикрепления: 401050.pdf(764.6 Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Понедельник, 22.04.2013, 10:26 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Проблемы нет. Диф. датчиков давления куча от разных производителей и для разного бюджета.
 