Манометры технические
FacepalmДата: Четверг, 18.04.2013, 21:57 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Нижнекамск
Здраствуйте. У меня такая проблема устроился на станцию, там очень много тех. манометров. По штату из рабочих только один киповец то бишь я. На предыдущем месте работы вобще не занимался устранением неисправностей такого простого на вид прибора, как манометр технический. Время поджимает. Объясните как обеспечить точность показаний, чтобы совпадало с образцовым манометром, что там подкручивать или что заменять. Ноль вроде выставляю, а по другим точкам занижает. Как устранить? Заранее спасибо и не ругайте сильно за безграмотность.
 
MartInДата: Четверг, 18.04.2013, 23:29 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Постоянную по величине и знаку погрешность по всей шкале устраняют только перестановкой стрелки прибора на соответствующий угол. Для этого используют следующие рабочие приемы: определяют величину погрешности методом сличения показаний ремонтируемого (поверяемого) и образцового манометров при изменении давления на приборах; специальным съемником снимают измерительную стрелку прибора; устанавливают стрелку в необходимое положение и слегка фиксируют ее положение осторожным постукиванием деревянным молотком через специальную справку по измерительной стрелке; сравнивают погрешность ремонтируемого прибора с образцовым; при соответствии класса точности регулируемого прибора с образцовым окончательно фиксируют стрелку описанным выше способом; при превышении погрешности выше допустимой повторяют указанные операции.

Вот выдержка из РК 34-38-025-87

8.5. Регулировка и юстировка прибора

8.5.1. Характер работ по регулировке механизма определяется результатами расчетов по п. 8.4.5, а корректора нуля - результатами проверки по п. 8.4.6.

8.5.2. Если величина и знак погрешности одинаковы на всех проверяемых отметках шкалы шаблон-циферблата, то погрешность устранить перестановкой стрелки.

8.5.3. Если величина погрешности растет пропорционально увеличению давления, то следует произвести регулировку механизма:

при отрицательной погрешности («размах шкалы» сужен) - шибер, соединяющий тягу с сектором, следует переместить в сторону оси сектора;

при положительной погрешности («размах шкалы» расширен) - шибер переместить в противоположную сторону.

8.5.4. Если величина погрешности растет непропорционально увеличении давления, то сначала регулировку следует производить поворотом всего механизма (у правильно отрегулированного прибора при установке стрелки на средней отметке шкалы шаблон-циферблата угол между осью сектора и тягой составляет 90°).

Таким путем следует привести погрешность к одному знаку. Затем произвести регулировку в соответствии с п.п. 8.5.2 и 8.5.3.

8.5.5. Регулировку корректора нуля, т.е. изменение (расширение или сужение) диапазона смещения стрелки, следует выполнять путем подгибания эксцентрика корректора 19 с целью увеличения или уменьшения плеча рычага, воздействующего на растяжение пружины корректора 14 (см. рис. 2).

8.5.6. Юстировку следует проводить путем повторения операций по п.п. 8.5.2 и 8.5.3 до тех пор, пока погрешность и вариация показаний регулируемого прибора будут соответствовать п.п. 7.3 и 7.4.

8.5.7. По окончании регулировки и юстировки все резьбовые соединения механизма прибора следует зафиксировать синтетическим клеем БФ-4 (ГОСТ 12172-74) или нитроэмалью НЦ-1125 (ГОСТ 9198-83) белого или красного цвета.

8.5.8. Снять стрелку и шаблон-циферблат. Установить циферблат и стрелку прибора. При этом стрелка должна быть установлена так, чтобы ее указательный конец находился на нулевой отметке шкалы циферблата.
Прикрепления: rk-34-38-025-87.rar(1122Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 