Как измерить давление пара с температурой 400-600 градусов Ц
silmarillionДата: Четверг, 30.05.2013, 17:04 | Сообщение # 1
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Нужно измерить давления пара с температурой 400-700 градусов.
Есть возможность использовать манометр ( WIKA 232.50.063 держит до 200 градусов) через импульсную трубку(wika 910.10 держит 400 градусов), но эти приборы 600 градусов не выдержат…
Уважаемые форумчане) что посоветуете(желательно продукция WIKA).
 
ВасилийДата: Четверг, 30.05.2013, 19:59 | Сообщение # 2
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
В таких случаях измерительный прибор ставиться на стенде или иным образом относится от точки отбора импульса с помощью импульсных линий со всем необходимым набором клапанов для отключения и продувки импульсной линии.
Все эти схемы и правила их монтажа и подключения хорошо описаны у Клюева А.С. "Проектирование систем автоматизации технологических процессов"
 
silmarillionДата: Четверг, 30.05.2013, 23:05 | Сообщение # 3
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
спасибо за ответ, прочитал этот раздел, очень полезная информация, но там наведен сортамент материалов и труб для трубных проводок температурой до 400 град.
 
ВасилийДата: Понедельник, 03.06.2013, 11:36 | Сообщение # 4
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Цитата (silmarillion)
наведен

Не понял слова в данном контексте.
Если Вам нужно сортамент труб и типы арматуры - могу выслать сканы одного очень старого документа которым пользуются проектировщики. Напишите адрес эл. почты.
 
MartInДата: Понедельник, 03.06.2013, 21:54 | Сообщение # 5
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Посмотрите ГОСТ на трубную продукцию - возможно найдете сортамент импульсных трубок, которые рассчитаны на применения при температурах выше 400 градусов. А так выход только один - как можно большая площадь охлаждения у соединительных трубок, возможно имеет смысл применить разделительную мембрану.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Вторник, 04.06.2013, 10:26 | Сообщение # 6
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Металлурги с горячих сред 1000-1200 тоже импульсными линиями забирают. У нас как производителей принята такая рекомендация - каждые 0,3 метра трубки дают падение на 38 градусов.

Ну и результат округлить конечно в большую сторону smile
 
ВасилийДата: Вторник, 04.06.2013, 11:41 | Сообщение # 7
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Господа, проблемой усиленного охлаждения импульсных трубок данная проблема не решается.
Во время продувки вся продуваемая импульсная линия нагреется до температуры процесса. А значит и трубки и запорная арматура должны выдерживать данную температуру.
Кроме того тщательной подборке здесь подлежат не только трубки, но и закладные типа: приварного штуцера.
В "моих" типовых схемах присоединения приборов КИП есть схема для измерения давления пара P=255 кгс/см2, T<=570 град.
В этой схеме прописаны трубы 16х3 сталь 12Х1МФ по МРТУ14-4-21-67
Штуцер Ш10-1 Сталь 12Х1МФ ГОСТ 10050-63 обозначение штуцера 010СТ24.462.01.
Многие нормативные документы уже устарели и требуют поиска новых. Возможно подойдет штуцер по ОСТ 108.104.43-79 (штуцер с паровой рубашкой для паропроводов тепловых электростанций).
В завершении хочу сказать, данная тема касается категорийного паропровода врезку в который необходимо согласовывать с надзорными органами, а проектирование и врезку осуществлять аттестованные специалисты.
 
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » Как измерить давление пара с температурой 400-600 градусов Ц