DmitriyDmitrievДата: Суббота, 21.09.2013, 12:46 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
Доброго всем времени суток! Нужна помощь в идентификации WIKAвского прибьора серии LH-10 c вот таким заказником: LH-10-2100-A-YBG-GD-JN-ZZZ

1)Какие характеристики датчика зашифрованы данным заказником?
2)Где можно найти информацию по данному вопросу?
 
ВасилийДата: Понедельник, 23.09.2013, 13:50 | Сообщение # 2
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Да, загадочная фирма Wika.
Просмотрел документацию на сайте, но ответа на вопрос так и не нашел.
Обратитесь в представительство фирмы. Контакты перечислены здесь:
http://www.wika.ru/company_contact_ru_ru.WIKA?ActiveID=29883
 
silmarillionДата: Пятница, 18.10.2013, 18:55 | Сообщение # 3
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Добрый день) и чем же она загадочная?
Ответ:
LH-10 погружной датчик давления для повышенных требований
A- выход 4-20 мА
Y- единицы давления mH20
BG - диапазон давления 0-40 mH20
GD- G1/2B
J- измерение температуры PT100, 4-х проводный
N - длина кабеля 30 м.
http://celmet.com.ua/184-pogruzhnoy-datchik-davleniya-lh-10.html
 
ВасилийДата: Понедельник, 21.10.2013, 11:18 | Сообщение # 4
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Цитата silmarillion ()
Добрый день) и чем же она загадочная?
Ответ:
LH-10 погружной датчик давления для повышенных требований
A- выход 4-20 мА
Y- единицы давления mH20
BG - диапазон давления 0-40 mH20
GD- G1/2B
J- измерение температуры PT100, 4-х проводный
N - длина кабеля 30 м.
http://celmet.com.ua/184-pogruzhnoy-datchik-davleniya-lh-10.html

Подскажите, на какой станице описания, на которое Вы дали ссылку, приведена структура заказного номера?
 
silmarillionДата: Понедельник, 21.10.2013, 13:26 | Сообщение # 5
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
каждый прибор кодируется в специальной программе TP, доступ к этой программе имеют только представители WIKA, в инструкциях нигде структуру заказного номера не пишут, только артикул.
 
ВасилийДата: Вторник, 22.10.2013, 13:22 | Сообщение # 6
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Цитата silmarillion ()
доступ к этой программе имеют только представители WIKA

Вот пусть WIKA у себя и покупает, а я буду заказывать то что могу сконфигурировать сам.
Такой подход производителей бесит. Вот мы такие грамотные, а вокруг одни идиоты которые ничего не могут и не знают.
Почему то другие фирмы не стесняются в свой документации расписывать правило составления заказного кода или даже на своих сайтах имеют конфигураторы продуктов.
А WIKA все секретничает.
 
silmarillionДата: Вторник, 22.10.2013, 23:13 | Сообщение # 7
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
Цитата Василий ()
я буду заказывать то что могу сконфигурировать сам

Ваш выбор.
 
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » Идентификация датчика (WIKA LH-10)
Страница 1 из 11
Поиск:


КИПиА от А до Я
© 2010-2017