Помогите подобрать манометр
KoperfДата: Вторник, 17.12.2013, 18:32 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Необходимо подобрать манометр для измерения перепада давления на фильтре на линии впрыска охлаждающей воды. Температура воды 60-90 град., давление воды 0,6 МПа. Помогите пожалуйста.
 
silmarillionДата: Среда, 18.12.2013, 00:19 | Сообщение # 2
Наладчик КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Киев
с каким классом точности хотите измерять?
 
KoperfДата: Среда, 18.12.2013, 02:46 | Сообщение # 3
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
класс точности 1.5, если такие есть.
 
AlexanderGДата: Среда, 18.12.2013, 12:53 | Сообщение # 4
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Оренбург
Ну, наберите в поисковике "манометры дифференциальные" и подберите себе что нужно, их много всяких...
 
MartInДата: Среда, 18.12.2013, 14:17 | Сообщение # 5
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Обычно для контроля перепада на фильтре ставят электроконтактные дифференциальные манометры, чтобы при засорении фильтра (увеличении перепада) замыкался контакт в манометре и шел сигнал на щит управления - фильтр засорен. Пример такого датчика - http://rosma.spb.ru/#catalo....kh_sred или вот http://www.danfoss.com/Russia....ba.html . Класс точности мне кажется в случае контроля засоренности фильтра большой роли не играет.

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
KoperfДата: Вторник, 14.01.2014, 13:25 | Сообщение # 6
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Спасибо большое за разъяснение!

Добавлено (14.01.2014, 13:25)
---------------------------------------------
А какой предельный номинальный перепад указать при заказе дифманометра? при каком значении фильтр считается засоренным?

 
MartInДата: Вторник, 14.01.2014, 22:00 | Сообщение # 7
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Тут определенного ответа дать не возможно, так как перепад на фильтре зависит от размеров фильтра, размеров ячеек фильтра (пор), рабочего давления и расхода. В паспорте на применяемый вами фильтр могут быть нужные вам данные. Какой тип фильтра у вас используется?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
KoperfДата: Среда, 15.01.2014, 13:26 | Сообщение # 8
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
фильтр такой, DN50 http://yadi.sk/d/FXbbm5szG6C9D

Сообщение отредактировал Koperf - Среда, 15.01.2014, 13:30
 
MartInДата: Среда, 15.01.2014, 21:37 | Сообщение # 9
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
У вас должен быть вот такой паспорт на фильтр http://termoventsc.rs/downloads/files/Pasos%20ruski.pdf , а там есть параметр "Рабочий диапазон перепадов давлений на клапане, МПа" - мне кажется значение этого параметра можно было бы принять за величину шкалы датчика перепада.
Хотя я бы взял датчик перепада с регулируемой уставкой (порогом срабатывания), например со шкалой 0-100 кПа и регулировкой уставки в пределах от 30 до 100 кПа, например.
Можно еще у поставщика выбранного вами датчика поинтересоваться, что он посоветует.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 