KoperfДата: Пятница, 27.12.2013, 11:38 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Всем привет. Такой вопрос. Допустимо ли для управления одного технологического процесса использовать датчик давления в исполнении Exia (искробезопасная цепь) и датчик температуры в исполнении Exd (взрывонепроницаемая оболочка).
 
ВасилийДата: Пятница, 27.12.2013, 13:21 | Сообщение # 2
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Конечно.
Это все способы обеспечения взрывобезопасности. Здесь главное категорию соблюсти.
 
KoperfДата: Пятница, 27.12.2013, 15:05 | Сообщение # 3
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Но при этом их необходимо подключать в разные соединительные клеммные коробки? В одну нельзя вроде как по требованиям?
 
ВасилийДата: Пятница, 27.12.2013, 15:11 | Сообщение # 4
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Посмотри ПУЭ раздел 7.3.
Искробезопасные цепи должны прокладываться отдельно от остальных.
Если неискробезопасная цепь имеет коробку в Ех зоне, то и коробка должна быть Ех и сальники на ней и кабель соответствующий. Зачем мешать все?
 