Подключение цепей датчика к контроллеру
ИАСУТПДата: Суббота, 28.12.2013, 15:48 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Сосновый Бор
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть измерительный канал: датчик давления (Метран, например), от него идет кабель через соединительную коробку к контроллеру, который, собственно принимает токовый сигнал (4-20 мА, например) и преобразует его по алгоритму обработки. Очень интересен такой вопрос: как я смогу определить, что при подключении датчика перепутана полярность (или в соединительной коробке, или в контроллере)? Есть две разные схемы: если датчик питается от того же контроллера (Рис. 1) и если датчик питается от внешнего источника питания (Рис. 2). Вообще повлияет ли в этих двух схемах ошибка подключения? Если повлияет, то как ее определить (грубо говоря, что померить и на каких клеммах). Вот ссылка на пояснительную картинку:



Спасибо большое!
Прикрепления: 5990502.png(33Kb)
 
MartInДата: Суббота, 28.12.2013, 20:05 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Если вы перепутаете полярность, то не увидите данных на выходе контроллера, так как в первом случае датчик давления не будет работать вовсе (хотя в принципе есть приборы с выходом 4-20 мА, которые цепляются по двухпроводной схеме и работают при любой полярности). То есть дисплей датчика светиться не будет, если в разрыв линии включите амперметр он не покажет вам 4 мА (или больше, если давление не равно 0). Чтобы схема заработала достаточно поменять провода местами либо на датчике, либо в коробке (1 с 3 или 2 с 4), либо на входе контроллера (5 с 7 или 6 с 8).

Во втором случае если вы перепутаете выходные провода местами, то дисплей датчика светиться будет так как он запитан отдельно (если конечно и тут полярность не попутали). В остальном все аналогично первому случаю.

Некоторую дополнительную информацию можно найти здесь http://knowkip.ucoz.ru/forum/33-451-1