Как подключить датчик к клеммной коробке?
KoperfДата: Четверг, 13.02.2014, 19:51 | Сообщение # 1
Бригадир КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чебоксары
Необходимо нарисовать схему подключения следующих датчиков, которые стоят на трубопроводе, к клеммной коробке.
Датчик давления ЭЛЕМЕР-100Ex-ДИ, датчик температуры ТПУ 0304-Ex/M1. Оба имеют выходной сигнал 4...20 мА и HART-протокол.
Вопрос в том, какие провода (кабели) использовать при подключении датчиков к клеммной коробке. И какую клеммную коробку лучше использовать?
Поделитесь полезной ссылкой.
 
MartInДата: Воскресенье, 16.02.2014, 00:03 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Если используете HART протокол для удаленной настройки датчиков, то применяемый кабель должен соответствовать спецификации HART http://knowkip.ucoz.ru/publ....-1-0-53 . Но так как редко кто дистанционно настраивает датчики (обычно цепляются прямо в голове), то эти рекомендации не столь существенны.
Кабель в любом случае экранированный, гибкий, жилы желательно многопроволочные, оконцованные кабельными наконечниками. По сечению жил смотрите РЭ датчиков - в них указано допустимое сечение жил, а иногда и указана максимальная длина линии связи при том или ином сечении. Брать очень тонкие, как и толстые не желательно - оптимально сечение жилы 0,75 - 1,5 мм2 в зависимости от длины линии и требований механической прочности.
Коробка выбирается исходя из необходимого класса IP и взрывозащиты. Если особых требований нет, то смотрите по сути любого производителя. Единственное, что не стоит брать коробки со старыми "советскими" карболитовыми клеммниками - они больше для силовых проводов, чем для КИП. Лучше выбрать коробку с DIN рейкой внутри и поставить туда пружинные клеммники - они надежнее чем винтовые, на мой взгляд.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
ВасилийДата: Понедельник, 17.02.2014, 15:46 | Сообщение # 3
Зам.начальника КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Репутация: 4
Статус: Offline
Город: Санкт-Петербург
Если ваши датчики имеют искробезопасные цепи, то можете использовать для подключения любой кабель, кроме кабелей в полиэтиленовой оболочке (они запрещены для прокладки в Ex зоне) и любую коробку. HART имеет незначительные требования и будет работать практически со всем.
Но если у вас датчики Exd исполнения, тогда вам нужен либо бронированный кабель или прокладка в защитной трубе и взрывозащищенная коробка, ну и сальники на всем тоже должны соответствовать этому исполнению.
Боле подробно об этом можете почитать в разделе 7.3 ПУЭ.
 