Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » монтаж датчиков давления
монтаж датчиков давления
gumysergejДата: Четверг, 15.08.2013, 22:02 | Сообщение # 46
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Измеряемая среда - вода.

Сообщение отредактировал gumysergej - Четверг, 15.08.2013, 22:05
 
MartInДата: Четверг, 15.08.2013, 22:26 | Сообщение # 47
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Трудно сказать, сколько эти краны реально проработают. Если делать периодическую ревизию (или хотя бы периодически закрывать/открывать и продувать), то лет 10 могут и протянуть - не такой уж большой срок, главное за дешевизной не гнаться. В паспорте на вентиль ожидаемый полный срок службы обычно пишут.
Нержавейка как то надежнее латуни кажется (мое личное мнение), если уж прикипит, то сдернуть не повредив резьбу и корпус точно легче будет.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
WALERIДата: Пятница, 16.08.2013, 23:26 | Сообщение # 48
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
у нас в котельной стоят такие периодичность продувки два раза в месяц но живут они не больше года хреновое качество латуни
 
MartInДата: Суббота, 17.08.2013, 08:23 | Сообщение # 49
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Цитата (WALERI)
у нас в котельной стоят такие периодичность продувки два раза в месяц но живут они не больше года хреновое качество латуни

Согласен, у отечественных латунных вентилей есть такое. Если их год не трогать, то процентов 50 вентилей вообще потом не повернуть и даже ослабление гайки не помогает. Связываю это с плохим качеством обработки внутренних поверхностей вентиля. У импортных латунных вентилей такого не замечал. Хотя игольчатые вентиля из нержавейки для киповских приборов все же лучше, чем пробковые латунные - при открывании нет такого скачка давления - если эксплуатируете старые датчики с металлическим резистивным сенсором это значительный плюс, особенно если давления большие.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
NavinДата: Суббота, 07.09.2013, 17:41 | Сообщение # 50
Слесарь КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чигирин
Люди помогите неуку) Дело в следующем; Устроился работать на котельню кочегаром, на котельни нет ни КИПА не "Водяного" вобщем даже Начальника котельни!!! Только 6 кочегаров, два котла паровые Е-1,6/0,9 и Е-1,0/0,9 и с притопниками на твердом топливе (щепа) , с автоматикой БАУ-ТП-1 "Альфа-М" XXI, Хво, Деератор. Проблема следующая: На котле Е-1,6/0,9 срабатывает авария по верхнем уровню пара стоит Реле давления Danfoss КР-36, датчик меняли без результата!!! Как вариант есть то что температура пара высше допустимой на даный датчик но пуско-наладочная организация откидывает такую возможность, Они в общем все откинули как и гидро испытания так и прочие надобности!!! Как устанить даную проблему? Просто поставить датчик посильнее типу "Датчик-реле уровня РОС 301" или есть другие ришения!!!!
 
MartInДата: Суббота, 07.09.2013, 23:01 | Сообщение # 51
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Navin, а какое у вас давление пара в трубопроводе, на котором стоит данное реле давление КР36 и какова температура этого пара? Есть ли у вас обычные показывающие манометры и термометр на этом трубопроводе (по идее должны быть обязательно)? Какая уставка (порог срабатывания) настроена на вашем КР36?

Так то если температура пара сильно выше 100 градусов то датчик может давать ложные сработки, так как он рассчитан только до 100 градусов. Как он у вас к трубе подключен? Напрямую ввернут или через разделительный сосуд и на импульсной трассе? По идее разделительный сосуд и импульсная трасса длиной 0,5-1 метр решили бы проблему перегрева датчика.

Не понял причем тут РОС 301 - это датчик вообще для других целей, нежели КР36. РОС служит для контроля уровня воды, например, его ставят в приямки или резервуары (открытые или герметично закрытые), чтобы контролировать их заполнение водой или случайными стоками. КР36 служит для контроля именно давления среды в трубопроводе под давлением. Информацию по КР36 прикрепил ниже.
Прикрепления: kpkpirusnew.pdf(1219Kb)


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
WALERIДата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:44 | Сообщение # 52
Наладчик КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Ростов-на-Дону
вместо манометра ставьте электро контактный манометр и контактная группа есть и визуальный контроль
 
NavinДата: Воскресенье, 08.09.2013, 19:26 | Сообщение # 53
Слесарь КИП
Группа: Друзья
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Чигирин
MartIn, Давление на Альфе стоит 7 атм аварийное) температура где то 160-170 градусов(манометр есть термометров зась, неодного на всей котельне) Как выглядит подключение датчика? Могу фотку выложить а так извини я просто кочегар!!!! Да по поводу Рос 301 правда не знал... Это мне наладчики посоветовали поставить!!!! Задолбали честно!!! wacko
 
MartInДата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:33 | Сообщение # 54
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Navin, прикрепляйте фото, я посмотрю (для прикрепления фото у вас после формы ввода сообщения есть специальное поле "Прикрепить файл/фото"). Главное, чтоб на фото было хорошо видно положение ползунков (язычков) на шкалах RANGE и DIFF (по идее язычок на шкале RANGE должен быть на уровне или выше 7 Bar)

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
fazaДата: Понедельник, 09.09.2013, 23:31 | Сообщение # 55
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Луганск
добрый вечер! помогите найти информацию по работе датчика давления(преобразователя) , конкретно по подключению импульсной линии. перед точкой врезки прибора в трубопровод, врезана линияподачи киповского воздуха через ротаметр - вопрос для чего? и как будет при этом работать датчик? в нете не могу найти информации - прошу помогите разобраться!
 
MartInДата: Вторник, 10.09.2013, 21:19 | Сообщение # 56
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
faza, данный датчик на трубе с какой средой установлен (вода, пар, газ, др.)? К отбору давления подключен вход ротаметра или его выход?

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
fazaДата: Среда, 11.09.2013, 11:18 | Сообщение # 57
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Луганск
среда газ, газовоздушая смесь. к отбору подключен выход ротаметра - на вход подается воздух КИПа. на ротаметре установлен расход по середине шкалы - интересует вопрос как это работает, и вносится ли погрешность измерения воздухом кип.
 
MartInДата: Среда, 11.09.2013, 16:21 | Сообщение # 58
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Что-то ничего подобного в своей практике не встречал. Воздух возможно подают для того, чтобы отбор не засорялся (если газовоздушная смесь пыльная), может для охлаждения или других целей (хотя эти предположения на грани здравого смысла, так как эффективность таких методов мала).
Вносить погрешность в показания датчика давления это естественно может. Чтоб убедиться есть влияние на датчик давления со стороны сжатого воздуха или нет достаточно перекрыть подачу воздуха. Может таким образом у вас осуществляют "корректировку" показаний датчика - чтоб он показывал больше, чем есть wacko


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
MartInДата: Четверг, 21.11.2013, 21:59 | Сообщение # 59
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
Как вариант для построения системы дистанционного сбора информации о давлении в трубопроводах http://poltraf.ru/catalog/level_transmitters_hydro/wms/

Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
sinmaksДата: Воскресенье, 09.03.2014, 22:54 | Сообщение # 60
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Если кого то интересует, то есть система для дистанционного сбора информации в трубопроводе. в трубопровод врезаются датчики давления, через GPRS данные передаются на сайт сбора информации, на котором отображаются данные в реальном времени. В данный момент система реализована несколько иначе, меряется давление в напорно регулирующих резервуарах(пересчитывается на высоту водяного столба), датчик давления кидается на дно, но по желанию есть возможность врезать его в трубу и переделать сайт сбора информации для отображения давления. система работает от аккумулятора, заряда хватает примерно на 2 месяца. По желанию данные могут выводиться как на сайт сбора информации так и посредством СМС на телефон оператора. http://sigvoda.ru/?p=95

Сообщение отредактировал sinmaks - Пятница, 14.03.2014, 01:13
 
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » монтаж датчиков давления