Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » Дифманометр пневматический ДМ-П2 (Нужна помощь в настройке)
Дифманометр пневматический ДМ-П2
x423Дата: Понедельник, 17.08.2015, 15:58 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется дифманометр пневматический ДМ-П2 с выходным сигналом от 0.2 до 1 кгс/см2, измеряющий перепад давления в размере 2500 Па.
По инструкции перед использованием нужно уравновесить + и - камеры, это равновесие должно равняться 0.2 кгс/см2 на выходе из дифманометра. Проблема в том, что при подаче давления на плюсовую камеру выходной сигнал дифманомерта не превышает значения 0.2 кгс/см2 т.е. того значения при котором камеры уравновешены. По рычагам прибора видно что мембрана деформируется под разностью давления, но когда подаешь давление на + камеру, выходной сигнал не повышается больше чем при уравновешивании камер. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
 