Наши рекомендации

АзбукаКИП

Форма входа
Поиск по сайту

Опрос
Ваше образование?

Всего ответов: 839


Яндекс.Метрика
Здравствуйте, Гость | Регистрация | Вход

Новая статья на сайте
от 06.12.2016

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые темы на форуме
Популярные темы форума
Страница 1 из 11
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » Эл. схема подключения датчика давления со вторичным прибором
Эл. схема подключения датчика давления со вторичным прибором
autoДата: Четверг, 29.12.2011, 19:30 | Сообщение # 1
Слесарь КИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Город: Москва
Привет всем....Нарисуйте пжлста электрическую схему подключения (двухпроводную) датчика давления АИР с блоком питания с видеорегистратором Метран 910...Rш должно прсутствовать..

Сообщение отредактировал auto - Четверг, 29.12.2011, 19:31
 
MartInДата: Четверг, 29.12.2011, 21:07 | Сообщение # 2
Администратор сайта по КИП
Группа: Администраторы
Сообщений: 861
Репутация: 25
Статус: Offline
Город: Екатеринбург
А сопротивление Rш из инструкции на АИР или на Метран 910 взялось? Посмотрел инструкцию на Метран 910 и на самый популярный АИР-20/М2: ни там, ни там Rш не фигурирует.
В описании регистратора Метран приведены все необходимые схемы подключения. Двухпроводная схема выглядит так:


Укажите более точно тип датчика давления АИР и Метрана 910.


Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий.
 
DGДата: Вторник, 10.01.2012, 21:46 | Сообщение # 3
Главный энергетик
Группа: Друзья
Сообщений: 110
Репутация: 3
Статус: Offline
Город: Челябинск
Для 910 Rш не надо
 
Форум по КИП и А » Датчики » Измерение давления » Эл. схема подключения датчика давления со вторичным прибором